icon Elektroplanung LP 3

Unser AG verlangt die exakte Ermittlung aller Kabeltypen für eine komplexe mediensteuerung in der LP 3. Ist dies nicht Leistung der LP 5? Wer weiss da Rat...

22.04.2008 at 04:52 Uhr
View Profile Send Private Message to User Send Email to User Posts aller User zeigen Antwort mit Zitat
fdoell
Level: Moderator
Beiträge: 2442
Registriert seit: 10.01.2003
IP: Logged
icon Re: Elektroplanung LP 3

Guten Tag rockitv,

meine fachlichen Detailkenntnisse zu Ihrem Thema sind zwar auf die eines interessierten Laien beschränkt, trotzdem ein Versuch aus rein leistungsbezogener Sicht:

Ad 1) Zur Lph. 3 gehören nach Ansicht einiger Bauherren schon bei reinen Elektroplanungen einphasige Stromlaufpläne (Lph. 5 dann 3-phasig); übertragen auf eine Mediensteuerungsanlage bedeutet das natürlich alle verschiedenen Medien-, Steuer- etc. -leitungen. Die brauchen Sie wahrscheinlich auch bzgl. 2) (wie sollten Sie sonst ein Mengengerüst ermitteln?)

Ad 2) Zur Kostenberechnung müssen Sie Längen und Preise je m einsetzen; Kabel ähnlichen Typs UND Preises kann man dabei m.E. zusammenfassen. Die exakte Ermittlung der Kabeltypen einschl. aller zu beachtenden Parameter wie Isolierung, Abschirmung usw. sehe ich auch erst in Lph. 5. Eine grundsätzliche Angabe hierzu gehört jedoch m.E. auch in den Entwurf(sbericht), da mit diesen Informationen ggf. auch weitere Fachplaner arbeiten müssen, die die Randbedingungen für evtl. Störungen, Beeinflussungen usw. kennen müssen.

Im Prinzip gilt immer: alles was zur "vollständigen konstruktiven Lösung" benötigt wird, gehört in die Entwurfsplanung. Verstehen Sie hier konstruktiv bitte analog für die grundsätzlichen Kabeltypen und ihren Aufbau.

Herzliche Grüße
Friedhelm Doell
Beratender Ingenieur
HOAI-Sachverständiger
www.doellconsult.de

____________________________
Herzliche Grüße
Friedhelm Doell
Beratender Ingenieur
HOAI-Sachverständiger
www.doellconsult.de

22.04.2008 at 18:12 Uhr
View Profile Send Private Message to User Send Email to User Visit Homepage Posts aller User zeigen Antwort mit ZitatAntwort mit Zitat
CT1956
Level: Sr. Member
Beiträge: 151
Registriert seit: 17.03.2007
IP: Logged
icon Re: Elektroplanung LP 3

Solange es für die Funktion und für die Kosten wesentlich ist, würde ich auch davon ausgehen, dass die Kabeltypen feststehen müssen.

Da der Entwurf die wesentlichen Systeme klären und darstellen muss, hat die Festlegung der wesentlichen Kabel und Leitungen einerseits hinsichtlich der Qualität, andererseits der Menge nach planungsgemäß in LP 3 abgeschlossen zu sein. Das trifft z. B. für Zuleitungen zu Verteilungen zu, für teure Datenleitungen, für Leitungen mit oder ohne Brandschutzqualitäten usw. Ich würde die Klassifizierung als NYM, NYY oder NYCWY als nicht wesentlich ansehen, wohl aber den Querschnitt letzterer, die Menge pro Verbraucher und auch die Qualität teurerer Kabel für I90, für große Leistungen oder aufwändige Schirmung.

Christian Tietje

____________________________
Dipl.-Ing. (FH) Christian Tietje
Energie- und Wärmetechnik
Gießen 1983

27.04.2008 at 18:34 Uhr
View Profile Send Private Message to User Send Email to User Visit Homepage Posts aller User zeigen Antwort mit ZitatAntwort mit ZitatAntwort mit Zitat
HOAI.de - Forum : Anwendungsbereich der HOAI : Elektroplanung LP 3
:


Login? Username: Passwort: Passwort vergessen ?
Forum Eigenschaften:
Wer kann neue Beiträge erstellen ? Administrator, Moderator, Sr. Member, Member, Jr. Member
Wer kann auf Beiträge antworten ? Administrator, Moderator, Sr. Member, Member, Jr. Member
Wer kann Beiträge lesen ? Administrator, Moderator, Sr. Member, Member, Jr. Member, Gast
HTML An ? no
UBBC An ? yes
Wortfilter ? no